[REŠENO] MIKOM UPS 500 S Ne radi

Forum za kompjutersku opremu, Laptope, Desktop Računare ...
batica
Mlađi član
Mlađi član
Postovi: 27
Pridružen/a: 29 lip 2015 21:48
Postovane kolege do mene je dosao UPS Mikom 500 S .Ne daje nikakve znake zivota ,napajanje 220 V postoji ,trafo izbacuje neke napone do plocice (grez i kondenzator) i dalje nista od 4N25 optocoupler.Menjao sam ga stavio nov i nista.Potrebna sema uredjaja ako je neko ima jer je i jedna zica otkacena a nevidi se gde je bila. Unapred hvala .
Admin Jimmy
Administrator
Administrator
Postovi: 3901
Pridružen/a: 28 sij 2012 18:56
Been thanked: 1 time
Ne startuje ako je istrošena baterija.
Admin tvzmaj
Super Moderator
Super Moderator
Postovi: 2642
Pridružen/a: 13 vel 2012 00:28
Lokacija: Jagodina
Kontakt:
Kao što reče Jimmy, obavezno prvo zameni akumulator. Ako je u njemu napon ispod 10V, UPS se tako ponaša.
batica
Mlađi član
Mlađi član
Postovi: 27
Pridružen/a: 29 lip 2015 21:48
Akumulator zamenjen novim invertor radi ali ne radi punjenje aku. Tako da treba tu da kopam,javljam sta sam uradio poz.
batica
Mlađi član
Mlađi član
Postovi: 27
Pridružen/a: 29 lip 2015 21:48
Da javim UPS popravljen problem je bio i u releju koji nekada hoće da prebaci nekada ne i on zamenjen .Tako da sada radi OK. (REŠENO) :D