Cyberpower BNT-600AP UPS - problem

Forum za kompjutersku opremu, Laptope, Desktop Računare ...
sebo
Mlađi član
Mlađi član
Postovi: 18
Pridružen/a: 01 lip 2019 22:53
Pozdrav,
Imam problem sa Cyberpower BNT-600AP UPS-om.
Problem nastaje kada se prebaci na rad sa baterijom, gdje se vrlo brzo isključi.. (sekunda/dvije).
Baterija je nova i ok je. Bateruju uredno puni.

Otvorio sam ga i pronašao sam C18 koji se napuhao. Ostatak kondenzatora sam provjerio i ok su. Provjerio sam i okolne diode oko C18, i one su ok..

Da sumiram:

I linijskom načinu rada sve je ok. Baterija se puni i baterija je ok. Kada se prebaci na bateriju, odmah se isključi..
Kada nema nikakvog opterečenja, releji divljaju.. stalno se uključuju i isključuju..

Ima li netko ideju ili prijedlog? Hvala..
sebo
Mlađi član
Mlađi član
Postovi: 18
Pridružen/a: 01 lip 2019 22:53

Kod: Označi sve

https://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/23432455/ups/powercom_bnt-600a_sch.pdf_1.png
alexa_pg
Expert
Expert
Postovi: 368
Pridružen/a: 16 pro 2014 21:31
Lokacija: Podgorica
Ja bih probao jos jednu bateriju
sebo
Mlađi član
Mlađi član
Postovi: 18
Pridružen/a: 01 lip 2019 22:53
Testirana je još jedna baterija i direktno DC izvor.. Uvijek isti problem..
Ono što se događa kada koristim DC izvor na 13V, manja opterecenja mi prolaze (5W uređaj)
sebo
Mlađi član
Mlađi član
Postovi: 18
Pridružen/a: 01 lip 2019 22:53
Nekako mi se čini da ne očitava dobro stanje akumulatora. Možda da zamjenim LM324?
Odgovori