Pozdrav,
Imam problem sa Cyberpower BNT-600AP UPS-om.
Problem nastaje kada se prebaci na rad sa baterijom, gdje se vrlo brzo isključi.. (sekunda/dvije).
Baterija je nova i ok je. Bateruju uredno puni.
Otvorio sam ga i pronašao sam C18 koji se napuhao. Ostatak kondenzatora sam provjerio i ok su. Provjerio sam i okolne diode oko C18, i one su ok..
Da sumiram:
I linijskom načinu rada sve je ok. Baterija se puni i baterija je ok. Kada se prebaci na bateriju, odmah se isključi..
Kada nema nikakvog opterečenja, releji divljaju.. stalno se uključuju i isključuju..
Ima li netko ideju ili prijedlog? Hvala..
Cyberpower BNT-600AP UPS - problem
-
- Mlađi član
- Postovi: 18
- Pridružen/a: 01 lip 2019 22:53
Kod: Označi sve
https://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/23432455/ups/powercom_bnt-600a_sch.pdf_1.png
-
- Expert
- Postovi: 368
- Pridružen/a: 16 pro 2014 21:31
- Lokacija: Podgorica
Ja bih probao jos jednu bateriju
Alexa
-
- Mlađi član
- Postovi: 18
- Pridružen/a: 01 lip 2019 22:53
Testirana je još jedna baterija i direktno DC izvor.. Uvijek isti problem..
Ono što se događa kada koristim DC izvor na 13V, manja opterecenja mi prolaze (5W uređaj)
Ono što se događa kada koristim DC izvor na 13V, manja opterecenja mi prolaze (5W uređaj)
-
- Mlađi član
- Postovi: 18
- Pridružen/a: 01 lip 2019 22:53
Nekako mi se čini da ne očitava dobro stanje akumulatora. Možda da zamjenim LM324?